咨询电话:400-878-1922 首页 设计培训 项目设计 课程体验专栏 绿洲同济论坛 绿洲同济网校 报名方式
您的位置: 绿洲同济论坛 -> 设计专业 -> 暖通设计 -> 暖通设计暖通洁净空调系统设计
本帖共有694个阅读者
发表帖子 发表投票 回复主题
暖通设计暖通洁净空调系统设计
绿洲同济教育(论坛新手)
绿洲同济教育
头衔:社区公民
帮派:无帮无派
帖数:68
金钱:790
积分:134
注册时间:2019/7/30
楼主信息 | 留言 | Email | 主页 | 编辑 | 管理 | 离线
暖通设计暖通洁净空调系统设计

暖通设计培训学校,绿洲同济暖通设计培训,0基础90天速成,总工级讲师授课,后期提供免学费复训N年,课程费用不足1万元. 完善的课后服务,保障学习效果.学不会免费重学,推荐就业!暖通设计学员共同选择,暖通设计培训-来绿洲同济建筑培训,挑战自我,挑战高薪!

洁净空调系统设计特点



(1)风量大



(2)空调冷负荷大、负荷因素特殊:办公楼、旅馆单位面积冷负荷在100~130W/㎡,而半导体厂的冷负荷高达500~1000W/㎡。



(3)风机风压高:因系统三级空气过滤系统,洁净空调系统风机风压比一般空调系统高400Pa以上。



(4)压差控制严:洁净室要保持恒定的压差,才能防止邻室不同级别的空气对它的干扰。



(5)采用二次回风方式:因洁净风量远远大于空调冷热控制的风量,可通过二次回风方式或短循环方式满足此要求。



洁净空调系统的分类



    洁净空调系统一般可分为集中式和分散式两种类型。



    集中式洁净空调系统是洁净设备集中设计在空调机房内,用风管将洁净空气送进各个洁净室。



    分散式洁净空调系统是在一般的空调环境或低级别洁净空调环境中,设置净化设备或洁净空调设备。



集中式洁净空调系统



(1)单风机系统和双风机系统:



   单风机洁净空调系统的最大优点是空调机房占用面积小,但相对双风机系统而言,其风机的压头大,噪音、震动大。采用双风机可分担系统的阻力,此外,在药厂等生物洁净室,需要定期进行灭菌消毒,采用双风机系统时,通过调整相应的阀门,使系统按直流式运行,便可迅速带走洁净室内残留的刺激性气体。










上海绿洲同济建筑培训专业如下: BIM土建培训、BIM机电培训、BIM装饰培训、BIM道路桥梁培训、BIM建筑培训,BIM结构培训,BIM给排水培训,BIM电气培训,BIM暖通培训,Revit培训,给排水设计培训、电气设计培训、暖通设计培训、建筑施工图设计培训、结构设计培训、方案设计培训,注册工程师考前培训,企业培训,个人定制培训,学历提升,职称咨询等各设计专业培训等。
等级:论坛新手 参考IP地址:*.*.*.*
2020/4/15 11:30:10
Powered by 绿洲同济 Copyright © 2014 www.lztjsh.com. All rights reserved.