咨询电话:400-878-1922 | 首页 | 设计培训 | 项目设计 | 课程体验专栏 | 绿洲同济论坛 | 绿洲同济网校 | 报名方式 |
绿洲同济教育(论坛新手)
头衔:社区公民
帮派:无帮无派
帖数:68
金钱:790
积分:134
注册时间:2019/7/30
|
电容器在10kV配电线路中防雷应用现状 10kV配电线路耐雷水平低、通常没有安装避雷线及线路避雷器的保护、雷击跳闸率高等现状,提出一种利用在绝缘子两端并联放电间隙与电容器串联支路,通过电容器分流雷电流的原理来对10kV配电线路雷电过电压进行防护。阐述了利用并联放电间隙与电容器串联支路防雷机理以及利用电磁暂态仿真程序ATPDraw建立仿真模型,计算绝缘子两端在遭受雷击情况下承受的电压和通过电容分流的雷电流大小;通过理论分析与仿真计算表明,在绝缘子两端并联电容器有良好的防雷效果;同时也指出了并联电容方法的优势与不足。 上海绿洲同济建筑培训专业如下: BIM土建培训、BIM机电培训、BIM装饰培训、BIM道路桥梁培训、BIM建筑培训,BIM结构培训,BIM给排水培训,BIM电气培训,BIM暖通培训,Revit培训,给排水设计培训、电气设计培训、暖通设计培训、建筑施工图设计培训、结构设计培训、方案设计培训,注册工程师考前培训,企业培训,个人定制培训,学历提升,职称咨询等各设计专业培训等。 |
等级: |
2020/6/16 12:47:35
|